另外,检修时的电击危险是来自沿TT系统电源线路导入的雷电过电压,其持续时间以微秒计,但电压极高,足以致人死命

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

22

其对带电导体的隔离还有触头间空气间隙距离的要求(对工频300V以下电压无此要求)

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

23

这需视海拔高度、空气污染程度以及触头形状等因素而定。 英国IEE标准<电气安装规范>第460-01-0条规定低压断路器可兼作隔离电器,说明其断路器的触头间的空气气隙是符合隔离要求的。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

24

对以上例举的各种沿中性线导入的危险电压引起的电气检修时电击事故的防范,别无他法,只能用在隔离相线的同时隔离中性线的方法来防范。

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

25

4. 有总等电位联结的TN-S系统建筑物内的中性线不需要隔离 并非所有建筑物电气装置都要求中性线和相线一起隔离才能保证检修安全,这需要视接地系统类别和建筑物内有无总等电位联结而定

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

26

EC60364-4-46标准第461.2条规定: “在TN-S系统中(注:包括TN-C-S 系统中户内TN-S部分) 中性线不需要隔离和开关”

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

27

英国IEE标准<电气安装规范>第461-01-02条也规定在电源进线处除单相回路外TN-S、TN-C-S系统三相回路应断开全部相线而不要求断开中性线

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

28

所以如此规定其原由可用图1来说明,图中TN-C-S系统电气装置设有总等电位联结,如图中点划线所示

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

29

大家知道,在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等电位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

30

当进行电气检修时,即使中性线没有隔离而带有从电源侧传导来的对地故障电压Uf ,如图1所示,但由于存在总等电位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平 Uf上而不存在电位差