1.不必为中性线的过流而切断中性线 

IEC60364-4-473是规定线路过流保护的标准。其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细,只需断开有关相线,不必断开中性线


点赞 (0)     举报

 当前离线   发表于2017-11-29  | 只看该作者      

8

这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失,中性线过流问题不复存在,而少一个中性线触头就少一个潜在的事故隐患

点赞 (0)     举报

 当前离线   发表于2017-11-29  | 只看该作者      

9

大家知道相线触头导电不良故障易于发现及时处理,而中性线的触头导电不良难以发现,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故

点赞 (0)     举报

 当前离线   发表于2017-11-29  | 只看该作者      

10

因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头或刀闸的数量,用于中性线过流保护的可装可不装的触头就不必装设