[分享][有奖活动]电气知识分享会!

发表于2017-11-26     33366人浏览     3762人跟帖     总热度:619  

标签: 建筑电气
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

2

队伍得整齐!

 发表于2017-11-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或者采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或者封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或者采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

4

消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一井沟内时,应分别布置在井沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

5

不难看出,上述五本规范对消防设备供电线缆的要求不一致,应急照明线路只需保证30min的供电,采用普通铜导线穿管暗敷于不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm时即可满足要求,但按照GB 50303-2002要求,必须采用耐火型线缆

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

6

JGJ 16-2008第12.2.2条:在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。第12.2.4条:在TT系统中,配电变压器中性点应直接接地。

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

7

GB/T 50065-2011-2011第7.1.2条:对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地;对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径,因此不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接;变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接;电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接并应布置在总配电屏内

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

8

JGJ 16-2008第3.6.2条:10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9;高压侧的功率因数指标,应符合当地供电部门的要求

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

9

JGJ 16-2008第3.4.9条:由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。

 发表于2017-11-26   |  只看该作者      

10

GB 50052-2009第5.0.15条:由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电