[分享][活动]电气人的经验分享大会

发表于2017-11-06     3458人浏览     24人跟帖     总热度:754  

 发表于2017-11-06   |  显示全部楼层       筑龙币+10

5

我想知道:  应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?

点评+3

  • 发表于 2017-11-07     民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
    1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 
    2)疏散照明不应大于5s。

  • 发表于 2017-11-06     计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。

  • 发表于 2017-11-06     柴发启动要一些时间十几秒,有些计算机备用照明要求是秒级和毫秒级,所以需要EPS过渡

管不住