我想知道: 应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?
发表于 2017-11-07 民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
发表于 2017-11-06 计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。
发表于 2017-11-06 柴发启动要一些时间十几秒,有些计算机备用照明要求是秒级和毫秒级,所以需要EPS过渡
点评 晓默dhm 发表于 5楼 2017-11-06 我想知道: 应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?
柴发启动要一些时间十几秒,有些计算机、备用照明等设备要求是秒级和毫秒级,所以需要EPS或UPS过渡,只有灯具的话灯具自带蓄电池也可以
点评 晓默dhm 发表于 5楼 2017-11-06 我想知道: 应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。
计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。猫眼灯电池容量达不到90分钟备电时间,对于大型一、二类项目疏散照明需要设置EPS.
点评 晓默dhm 发表于 5楼 2017-11-06 我想知道: 应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定: 1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求: 1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。
中国 | 建筑电气
52 关注
204 粉丝
586 发帖
55 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)