筑龙首页

[分享]【活动】电气人的经验分享大会

发表于2017-11-6  21条回复  1521次阅读    筑龙币+100  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

管不住

标签: 经验分享
踏出校门之前
你对工作满心期待
入职几年
你热情不再
摇身变成职场老司机
来这里分享您的工作经验
帮助更多的人
T1TbDTBXZT1RCvBVdK.jpg
【活动规则】
回帖分享经验
作为新入职的员工,我想知道:“....”
作为职场老司机,我想对新人说:“....”
当然,吐槽、施工图、考试经验分享也是可以的
【活动奖励】
只要您的分享能获得网友的回复、点评,即可获得筑龙币3000
优质回帖内容,会有筑龙币2000作为奖励
只要参与,就有筑龙币200作为奖励!
(筑龙币是下载资料的法宝)
【活动时间】
2017.11.6-2017.11.30
参加活动可加QQ群
626705462
有不少小伙伴在等你
T17bdTB_xT1RCvBVdK.png
别忘了加热支持我们的活动哦!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      

2

欢迎大家来论坛交流!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      

3

3楼

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      

4

4L07.gif

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      筑龙币+10

5

我想知道:  应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?

点评+3

  • 发表于 2017-11-7     民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
    1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 
    2)疏散照明不应大于5s。

  • 发表于 2017-11-6     计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。

  • 发表于 2017-11-6     柴发启动要一些时间十几秒,有些计算机备用照明要求是秒级和毫秒级,所以需要EPS过渡

点赞 (1)     点评(3)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      

6

点评   晓默dhm  发表于  5楼   2017-11-06  我想知道:  应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?
back.gif

柴发启动要一些时间十几秒,有些计算机、备用照明等设备要求是秒级和毫秒级,所以需要EPS或UPS过渡,只有灯具的话灯具自带蓄电池也可以

计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-6  | 只看该作者      筑龙币+20

8

 计算机备电不是EPS,他是毫秒级的,需要配置UPS备用电源。设置EPS应急电源是因为柴电启动时间较长,从启动到供电输出一般需要10几秒钟,而疏散照明要求不大于5秒。EPS一般可以在0.25秒完成转换供电。猫眼灯电池容量达不到90分钟备电时间,对于大型一、二类项目疏散照明需要设置EPS.

点赞 (1)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-7  | 只看该作者      筑龙币+10

9

我想知道:作为目前在弄强电的新人, 过来人能理一下职业规划吗 听听你们的建议。

点评+1

  • 发表于 2017-11-8     目前做好基本功,让自己的技术水平杆杆的,然后考虑从事管理类的。从另一方面说设计、制造、施工都有必要接触。同时最好能从事发电、输电、配电方面的相关工作。

  • 发表于 2017-11-7     我想知道的没人说咋办

点赞 (0)     点评(1)      举报

 当前离线   发表于2017-11-7  | 只看该作者      

10

点评   晓默dhm  发表于  5楼   2017-11-06  我想知道:  应急照明属于消防用电负荷,设置一路市电,再加一路柴油发电机作为备用电源就行了吧,为什么一定要设置EPS电源呢?
back.gif
民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定: 1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求: 1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。