[分享]你知道怎么区分感应电和漏电吗?

发表于2017-10-08     1328人浏览     5人跟帖     总热度:30  

如何区分感应电和漏电?
这是一个早就解决了的问题。
用一只指针式万用电表,测量怀疑点的对地电压,并记住指针偏转角度。再换大一级的档位测量,如果指针偏转角度与第一次相同,则换一个比第一次小一级的档位测量,如果此时指针偏转角度仍然相同,可以肯定,这里没有漏电,是感应电。放心,感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同。你可以去做一个实验,家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光,但是感应电。
用模拟(机械)万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法较多,这里介绍一种较常用有效的方法。

(1)在电器设备运行时,用万用表测机器外壳与中性线(N线)之间的电压,如图(a)所示。
你知道怎么区分感应电和漏电吗?_1
用模拟万用表区分是漏电还是感应带电方法示意图
(a)测外壳与N线间电压;(b)断开中性线示意

(2)关断电器设备的工作电源,断开中性线[N线,图1-17 (b)中打“×”号处],将模拟万用表跨接在L线断点与电器设备的外壳之间。
(3)把相线(L线)的一端接上电源.此时又可测得一组电压。
(4)对比这两个电压值。如果两次测得的电压有明显的变化,则多数情况下就可判断为漏电故障。如果两次测得的结果没有太大的变化,通常多是感应引起的带电。
(5)检测方法说明。在上述测量中,第一次测量的电压是漏电点与中性线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近相线端才近似为电源电压)-而第二次测量的电压基本上是电源电压,两者在大多数情况下是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。由此就可正确区分出是漏电还是感应带电。
很明显,如果用试电笔测试时发光,并且几个档位测量结果,指针的偏转角度不同,那就肯定是漏电了。
第一,感应电不是标准的电压等级。而漏电则是标准的电压等级。第二,感应电往往不电人,即使电人往往也不严重,而漏电往往对人的危害很大。第三,感应电往往是不接触带电的部分,就能感觉到有电存在,而漏电则必须接触带电部分才能感觉到。

综上所述,当我们怀疑某测试点漏电而用指针式万用表的不同档位去测量测试点的对地电压时,如果没有一个确定的电压值,但指针偏转角度相同,测试点为感应电;如果有一个确定的电压值,用不同档位测量时指针偏转角度不同,测试点为漏电。
点赞收藏是对我们最大的鼓励!感谢支持!
(转载自网络)
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-08   |  只看该作者      

2

希望我们的分享能够帮到您!

 发表于2017-10-08   |  只看该作者       筑龙币+10

3

把万用表的正极接要测试的物体,然后负极自己拿着 交流电看看  电压  不断变化就是感应电,如果  漏电和感应电混一起就不好测 很麻烦

 发表于2017-10-08   |  只看该作者      

4

感谢分享,还是要支持一下!

 发表于2017-10-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

当区分出来是漏电还是感应带电后,就需要采取不同的措施。如果是感应带电,则应该为机器外壳打一接地线,这样在以后的使用中就不会有“麻手”的现象了,而且还会对机器漏电起到一定的保护作用;如果是漏电引起的带电,则应该对机器进行检修,找出漏电点,加强绝缘或修理后机器才能再继续投入使用。

 发表于2017-10-08   |  只看该作者      

6

感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险).

管不住

中国  | 建筑电气

52 关注

204 粉丝

586 发帖

55 荣誉分

该博主未添加简介