[分享]电气设计与施工经验分享——第一天!

发表于2017-09-26     15643人浏览     1074人跟帖     总热度:467  


金秋,让我们爱上分享
收获季更是收货季
来!分享出你的经验,赢精品电气课程!
【如何获得】:
在本帖下方,回帖分享你在工作和学习中的经验,比如:(仅为示例)
1、设计经验,设计常见问题
2、施工经验
3、施工现场图片
4、工作现场照片
5、吐槽甲方、设计院、施工单位
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2017-10-21     好吧,咱俩一块听行吗?

  • 发表于 2017-09-26     这个课是我的了,谁敢跟我抢,我跟谁急!

 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

2

高、低压配电系统图应与平面图一致。系统图与平面图中柜(屏)的排列顺序相同,平 面图上双排面对面布置的配电屏之间有母线桥,在系统图也应画出。


点评+1

  • 发表于 2017-09-26     高级班啊,讲些啥,主要是新的防火设计规范自动报警规范变化大

 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

3

点评   锄月老人  发表于  2楼   2017-09-26  高、低压配电系统图应与平面图一致。系统图与平面图中柜(屏)的排列顺序相同,平 面图上双排面对面布置的配电屏之间有母线桥,在系统图也应画出。
高级班啊,讲些啥,主要是新的防火设计规范自动报警规范变化大

 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

4

电气初学者过来占楼

 发表于2017-09-26   |  只看该作者       筑龙币+20

5

机械汽车库的电源负荷等级要求,汽车库、停车库、修车场设计规范 GB 50067-2014 第9.0.1条规定 汽车专用升降机做车库疏散出口的升降机用电,一类车库不低于一级负荷,二类车库不低于二级负荷。但有人以为这个升降机仅做为车库疏散口的升降机,那车库内的提升机电源应该为三级负荷。那么一个车位停两辆车的车辆移动电源负荷为几级呢?

我认为凡车库移动车位的电源负荷均不低于二级,请明白的讨论一下。

 发表于2017-09-26   |  只看该作者       筑龙币+10

6

这个课是我的了,谁敢跟我抢,我跟谁急!

 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

7

低压配电屏屏前、屏后通道宽度应满足规范要求。低压配电室内成排布置配电屏的屏 前、屏后的通道最小宽度为:其屏后通道,固定式和抽屉式均为 1000mm;其屏前通道,固定


 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

8

式单排布置为 1500mm,抽屉式单排布置为 1800mm,固定式双排面对面布置为 2000mm,抽


 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

9

屉式双排面对面布置为 2300mm。只有当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部分的通道宽 度可减少 200mm。


 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

10

配电柜(屏)后通道的出口数量应满足规范要求。 “配电装置长度大于 6m 时,其柜(屏) 后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时,尚应增加出口。”