[讨论]事故照明跟应急照明一回事吗?它们跟火灾应急照明又是什么关系?

发表于2017-09-24     3308人浏览     4人跟帖     总热度:620  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

2

②《建筑照明设计标准》GB50034-2004尚无“火灾应急照明”的说法。其第2.0.18条只是规定:“应急照明,就是因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明”。

 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

3

③在现行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98和《民用建筑电气规范》JGJ16-2008中,都已出现“火灾应急照明”的称谓。其中《民规》JGJ16-2008第13.8.1条还规定,“火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明”。仅就此而言,“火灾应急照明”,可理解为“除安全照明之外的应急照明”,也就是“强调在火警或火灾时必须发挥作用(即保证普通人员安全撤离、消防人员顺利救火等)的应急照明”。



 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

4

④严格地说,在房建工程设计中,使用“火灾应急照明”的几率更应多于使用“应急照明”的几率。

 发表于2018-01-04   |  只看该作者      

5

解释的已经很好了。