[讨论]没有消防控制室的建筑物,消火栓按钮信号传输至哪里?

发表于2017-9-24  9条回复  542次阅读    筑龙币+100  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

koalabear318

不论消火栓按钮线路是否接至消防报警总线,是否还要求:消火栓按钮线路不经中间环节而直接送至消火栓泵电源控制箱?


Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

2

答:《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3条:“高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施”;


点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

3

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.7条:“临时高压给水系统的

spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif
每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的措施”;

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

4

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.3条要求,消防控制室的控制设备对于室内消火栓应有“显示启泵按钮的位置”的功能。因此,消火栓系统除要求在消火栓处设置直接启动消防水泵按钮之外,当设有消防控制室时,消防控制室尚应具有显示启泵按钮位置的功能。


点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

5

对于其中的“消火栓处直接启动消防水泵”,深圳市理解为“消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)”;而在消防控制室显示启泵按钮位置,可通过火灾自动报警系统的线路来实现。


点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-25  | 只看该作者      筑龙币+10

6

按我理解,应该是直接启动消防水泵吧。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-25  | 只看该作者      

8

我感觉可以不加

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-10-14  | 只看该作者      筑龙币+10

9

设有报警系统的建筑,消火栓报警按钮可以作为一个报警设备,通过报警控制器联动启动消火栓泵;没有设置报警系统时,消火栓报警按钮可以直接回到消防泵房消火栓泵控制柜内,按下消火栓报警按钮,可直接启动消火栓泵。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-10-19  | 只看该作者      筑龙币+10

10

我是来学习的,这一个也不是很清楚呢

点赞 (0)     点评(0)      举报