筑龙首页

[讨论]ATSE到底该怎么选???

发表于2017-9-24  5条回复  288次阅读    筑龙币+100  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

koalabear318

具有隔离功能的PC级双电源自动切换开关的前端,是否应加具有隔离、过载及短路保护的断路器?而CB级双电源自动切换开关的前端,是否可以不加该类隔离电器了?



Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

2

答:PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。



点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

3

无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它们只须提供电源转换。而至于隔离、过载及短路保护等其它功能,并非ATSE的内在需求,也不是ATSE自身所能决定的。此时应综合考量配电系统结线方式、ATSE具体装设部位等因素来确定。



点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-24  | 只看该作者      

4

换句话就是说,短路、过载或隔离电器设不设,跟ATSE没什么关系:如果系统某处本来就该设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样还得设;如果系统某处本来就可不设那些功能的电器,则有无ATSE,它们照样可以不设。所以问题的关键就是,什么时候才需要设置短路、过载或隔离电器呢?这就得另看一篇博文(编号为1-16):保护电器的装设部位。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-30  | 只看该作者      筑龙币+10

5

学习受教了,我是爱好和平的狮子

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-10-9  | 只看该作者      筑龙币+10

6

2楼到4楼的解答说的很有道理,看一看,受益良多啊!

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!