[讨论]应急照明的供电回路设计讨论

发表于2017-09-24     1046人浏览     12人跟帖     总热度:79  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

2

2 其他民用建筑的应急照明供电回路:

当建筑物消防用电负荷为一级中特别重要负荷时(例如:JGJ16-2008第3.2.3 3条规定特级体育馆应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;附录A 表A 中:国家级会堂、国宾馆、国家级国际会议中心的主会场、接见厅、宴会厅的照明(包括其应急照明)),应急照明电源由双重电源及应急电源供给。


 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

3

当建筑物消防用电负荷等级为一级时且采用交流电源供电时,应采用双重电源供电,并以树干式或放射式供电。当采用EPS或灯具附设蓄电池的灯具时,宜采用两路消防电源供电。


 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

4

当建筑物消防用电负荷等级为二级时且采用交流电源供电时,应采用两路消防电源供电。当采用EPS或灯具附设蓄电池的灯具时,可采用一路消防电源供电。


 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

5

特级、一级场所的应急照明双电源自切箱可每三层设置一台,二级、三级场所可每五层设置一台。


 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

6

地下层的消防排水泵与非消防排水泵的供电回路应分开设置。消防排水泵应由(消防)双电源自切箱供给。


 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

7

应由水道专业明确哪些排水泵为消防排水泵(消防排水泵包括,消防电梯井底及消防泵房内的排水泵等)。

 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

8

可按上海市地方标准规定:

当建筑物的消防用电负荷等级为一级、二级时,除消防控制室、消防泵、消防电梯应由双电源(双回路)供给并在该机房内设置双电源末端自切箱。



 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

9

排烟风机、正压风机、防火卷帘、电动防火门窗、消防排水泵等可由设置在同一层楼或防火分区内(消防用)双电源自切箱以单回路放射式供电。



 发表于2017-09-24   |  只看该作者      

10

当公共建筑或地下车库的面积较大,划分为多个防火分区时,宜按防火分区分别设置(消防用)双电源自切箱,分别供给排烟风机、正压风机、防火卷帘、电动防火门窗、消防排水泵等。