看看新四版手册394页的定义:额定转移电流:是组合电器中负荷开关能够开断转移电流的最大均方根值。额定交接电流:是组合电器中负荷开关能够开断交接电流的最大均方根值。再看395页最下面的例题以及396页中间部分,出现了“实际转移电流”字眼。不明白的是,什么是额定?对于一个选定的负荷开关而言,分断能力是一定的,他不认识这个电流是转移电流还是什么交接电流,对于它而言,就是知道要求它本身能分断的电流大小,也就是额定分断能力,那么额定转移电流和额定交接电流是什么意思?负荷开关配合熔断器组合后,转移电流就确定了,要看这个转移电流跟负荷开关分断能力之间的比较;如果有继电保护,也要看确定后的交接电流跟负荷开关分断能力之间的比较。怎么会出现“实际转移电流”跟“额定转移电流”的比较?“额定转移电流”是怎么确定的?请各位大师指教,谢谢!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-9-22  | 只看该作者      

2

这是一个很容易混淆的概念。额定转移电流是负荷开关单一电器的参数,指负荷开关能开断的最大转移电流,唯一取决于负荷开关。实际转移电流是负荷开关与熔断器组合电器参数,取决于负荷开关与熔断器两个器件。同一负荷开关配不同规格熔断器,实际转移电流都不同。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-22  | 只看该作者      筑龙币+10

3

装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m采用TT接地形式。


点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-22  | 只看该作者      筑龙币+10

4

路灯或庭院灯的混凝土基础的自然接地电阻的阻值,若能满足剩余电流保护的动作电流的要求时,可将杆基用作保护接地的接地极,不必另打人工接地极。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-9-23  | 只看该作者      筑龙币+10

5

杨岳老师的书我有,过去施耐德有专家讨论过,我见过最好的讨论