前面基础篇讲了设计的时候需要提供强电系统图,系统图决定了住宅电气配置是否合理,但是电气系统要怎么配置?今天跟着DP来一步一步做。
本公众号主要服务中小型住宅,因此入户线都假定为单相线入户,三相入户的豪宅配线较为复杂,暂不讨论。
我们先来复习一下前面基础篇的内容。
空气开关,分为带漏电保护的和不带的,主要的型号有16,20,25,32,40,50;
电线,分为火线、零线、地线,主要的型号有2.5,4,6,10,16;
BV3X4-PC25表示:3根(火零地)4平方的硬线,25的套管。
Ok,我们开始
首先,把家里可能用到的大功率电气都罗列出来,常用的有以下几个:
嵌入式烤箱,功率一般在3000W;
空调,特别是客厅空调若是带电辅热功能,功率可能超过4000W;
吹风筒,功率一般在1500W;
电暖气,等等。
再次,把屋内的区域划分开,配置普通插座,以三房二厅二卫为例,主要区域有:
客厅+餐厅、客卫、主卫、厨房、主卧、次卧、书房。
综上,考虑到卫生间风筒是只有用的时候才插上去,一般作为普通插座,因此可以罗列为下表:
罗列出这些以后,我们先就其中需要单拉线的大功率设备进行设计计算,其中以最大的客厅空调为例。
首先选大功率电器对应的空气开关。
强电电压为220V,我们以4000W空调为例,电压稳定时理论通过的最大电流为:
I’ = P / U = 4000 / 220=18.18A。
考虑到各项其它因素,需要设计10%的裕量,因此可能通过的最大电流为:
I = I’ x 1.1 = 20A
计算得出,选型刚好为20A的空气开关,也可以看出来4000W是20A空气开关的分水岭,若是大于4000W,则要选取32A的空气开关了。
依照此方法,计算相应的大功率电气,选型相应的空气开关。
其次就照明和普通插座进行空气开关的选型。
一般若是没有特殊照明需求,120平方以下的住宅照明线路一般配16A的空气开关,每25盏灯拉一条线,无需漏电保护;
普通插座每10个拉一条线,选型为20A带漏电保护的空气开关。
最后配置相应的电线,按照空气开关可直接选型,如下表:
完成以上选型以后,就可以画出一半的系统图,如下(建议照明线路超配,即不需要单独再买2.5平方的电线了,同时增加地线):
最后,对上一级进行选型,要同时满足以下两个原则:
1、 跳级,即下一级若最大是25A,则上一级最少为32A;
2、 满足总体需求,即整户设计功率或为8KW,则按8KW选型,即
8000 / 220 x 1.1 = 40A
以上两者以大者为准,即此例选型为40A。
综合以上所有点,就可以画出整张系统图:
你画对了吗
北京 门头沟区 | 建筑电气
3 关注
161 粉丝
317 发帖
54 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)