oguich
发表于2017-08-14 | 只看该作者 筑龙币+20
2
二级负荷的双电源供电与一级负荷的双电源供电应如何理解与区分?一定要设置发电机房吗?
点评+1
举报 点评(1) 点赞(0)
发表于2017-08-14 | 只看该作者
3
消防负荷应如何实现过载仅报警不动作这一功能?
4
配电箱设计时,配电箱进线的大小与敷设方式是否可以不标明,而只在上一级配电箱的出线标示?
masyager
发表于2017-08-14 | 只看该作者 筑龙币+10
5
a.单个大电机直接启动对变压器的影响(过流,启动不起来),如何在这种情况下选择合适变压器。以10个电机1个315kW,9个1.5kW为例。谢谢老师。
kxmhanbing
6
应急照明是通电点亮好还是断电点亮好?
7
b.电气图纸中,为何导线先到灯,后到开关?按实际接线来说,火线先过开关,后过灯。
举报 点评(0) 点赞(1)
罗宁设计
8
二级的保障性负荷能否和消防负荷在同一段应急母线上,不能的话,怎么处理呢?
9
c.低压配电设计,正常情况厂家会考虑瞬时分断能力选择断路器脱扣器吗?一般设计是怎么做这一块的?我个人设计时 低压中不加这一块。审图公司也没有人说。请老师给个意见。O(∩_∩)O谢谢
lqxuhui
10
地下室污水泵算消防负荷吗