写出你在工作和学习中获得的建筑电气知识,标注好分类。比如:

高层住宅:由于高层住宅建筑火灾蔓延途径多,影响火势蔓延的因素复杂,本身具有烟囱效应,加上各楼梯间、电梯井、管道井、风道、弱电井等竖向并道,如果防火分隔处理不好,火势可以通过门、窗、走廊等途径水平蔓延,也能竖向管井和孔洞、共享空间缝隙等途径蔓延。

如果你分享的经验是适用于所有建筑类型的,请标明设计/施工,比如:

电气设计:建筑物外立面防雷引下线明敷时,要求一般使用40mmX4mm镀锌扁钢沿外墙引下,在距地1.8m处做断接卡子

注意:有以下问题的,均属无效回复
1、格式不正确的回复
2、与帖子内容无关的回复
3、恶意灌水

【活动时间】:8月31号晚24:00截止 

统计方法】:活动结束后统计回复的数量,按回复数量的进行评奖

活动福利】:
一等奖不变,还是一名
西部数据(WD) 中国红 1T硬盘

然后是改动巨大的获奖规则,这次我们人人有份

1、分享数达10条的小伙伴
将获赠100本电气规范图集

2、分享数达100条的同学
可以在下列课程中选择1个(仅有10个名额,赠完为止,点击可查看课程详情)

3、分享数达300条的同学
仅有3个名额,赠完为止
可获赠精品热销课程《建筑电气施工图识读》
(点击查看课程详情)

注意:课程不可重复领取

领奖方式很简单:分享数够了之后,在qq私聊我,把你的筑龙ID告诉我,我统计之后,如果属实,就记录下来,活动结束统一发放奖励!
小编QQ:2355303309
加我备注:论坛领奖

活动最终解释权归筑龙所有

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      筑龙币+10

2

【人防工程设计】音响信号按钮应设在出入口防护密闭门外侧,而非其内侧,因为在滤毒式通风时,它是供外部人员进入防空地下室之前呼叫用,得到内部值班管理人员的允许后才能进入

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      

3

【住宅设计】变压器的选择宜遵循“尽量靠近负荷中心、变压器的容量不宜过大、供电距离不宜过长”的原则

点赞 (1)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      

4

我这样回复都是合格的吗?

点评+1

点赞 (0)     点评(1)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      

5

点评   七星汇聚  发表于  4楼   2017-08-03  我这样回复都是合格的吗?
back.gif
特别正确!加油!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      

6

【住宅设计】客厅、卧室均选用带安全门二、三极扁圆两用插座安全型距地面0.5米暗装;厨房、卫生间采用二、三极插座防溅式暗装,安装高度:厨房排烟罩、卫生间排风扇插座距地面1.8米~2.0米,其余插座距地面1.5米

点评+1

  • 发表于 2017-8-10     怎么看不全呢?

点赞 (0)     点评(1)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      筑龙币+10

7

【住宅设计】照明配电柜内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,灯具数量不宜超过60个.,插座为单独回路时,数量不宜超过10个,灯具和插座混为一个回路时,插座数不宜超过5个..

点评+2

  • 发表于 2017-8-27     有用

  • 发表于 2017-8-10     看不全呢

点赞 (2)     点评(2)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      筑龙币+10

8

电缆截面积与断路额定电流配合正确;计算防雷等级并按级别设计防雷;安全出口处要设置出口指示灯,疏散通道设置疏散指示及应急照明

点评+1

  • 发表于 2017-8-3     同学,你没有写上是什么类型的经验哦~详细参考你楼上的格式

点赞 (0)     点评(1)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      

9

点评   lmiao1024  发表于  8楼   2017-08-03  电缆截面积与断路额定电流配合正确;计算防雷等级并按级别设计防雷;安全出口处要设置出口指示灯,疏散通道设置疏散指示及应急照明
back.gif
同学,你没有写上是什么类型的经验哦~详细参考你楼上的格式

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-8-3  | 只看该作者      筑龙币+20

10

一级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。二类高层民用建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。


点赞 (0)     点评(0)      举报