发表于 2017-07-20 我这项目用的应急照明用的筒灯。
首先双头猫眼灯一般小工程采用!其次应急照明筒灯带不燃烧保护罩的有3C的多的很!最后猫眼灯也可以强启!智能疏散主要是指示标志!这个题神马鬼!
发表于 2017-09-13 这个头像是我以前领导头像
消防应急灯具的防护罩耐火等级要求为B1级,安装在不低于B1级材料上,没要求必须是不燃的。双头应急灯厂家说是要切断正常电源才点亮,但规范不允许。真希望有权威人事给做解答。
符合规范要求的嵌入式的应急照明灯具现在也有很多产品,基本上不存在这个问题了吧。
双头应急灯也是可以强启的,切非点亮规范是不允许的。智能疏散是另一码事。
规范确实有不燃防护罩的要求 。所以拿正常灯作为消防应急灯是有这个问题。要么就只能另外安装正常不量的消防应急灯。
应急灯必须满足消防的要求,双头灯也是有强启的。现在强启的消防灯具还有筒灯、吸顶灯等。
应急照明双头灯象在广西是用得比较多的,即使是早期比较优质的项目,近些年好一些,用了智能应急照明了,美观问题得到很大改善。在广西,必须是切断市电后点亮应急照明灯具,灯具需要蓄电池供电,消防验收才合格的,消防队解释说是之前有消防队员因为没有切断市电,进入火灾现场,触电身亡的例子。
关于应急照明灯,不一定要采用双头猫眼灯,就像网友说的带3C认证的灯具是很多的,可以去市场了解下,比如说带有应急功能筒灯也是可以的
发表于 2017-07-20 可以,同时使用会比较用途大一些,建议应急灯线上监控,通过建立配电室智能监控中心,把配电室的不同类型的信号、运行数据通过采集及通信设备远传至中心监控室,线下抢修:智能监控中心对用户配电室进行24小时实时监控,一旦发现异常情况智能监控中心会立刻发出报警,同时调度中联电力线下抢修服务中心的抢修。