[讨论]道路路灯配电接地方式(TN、TT)的优劣各是什么

发表于2017-07-17     8447人浏览     38人跟帖     总热度:1006  

 发表于2017-08-14   |  只看该作者      

31

点评   wjr1234  发表于  30楼   2017-08-14  TT系统就地接地,要达到4欧的接地电阻处理起来比较麻烦,我觉得通铺扁钢更合理一点,哈哈
TT系统不一定非要不大于4欧姆的电阻 另外,通铺扁钢容易扩大故障点范围

 发表于2017-08-16   |  只看该作者       筑龙币+10

32

我所接触到的图纸路灯的接地全部采用  TT系统,每个路灯单独接地相互之间互不影响。

 发表于2017-08-19   |  只看该作者       筑龙币+10

33

采用TT系统有没有缺点?

 发表于2017-08-19   |  只看该作者      

34

TN-S接地不调闸时,接地点中性线电压?

 发表于2017-09-05   |  只看该作者      

35

点评   kingsj01  发表于  27楼   2017-08-01  没反馈?是因为太简单,设计的时候都不是问题吗?
你只提到了系统选择的优劣问题,作为一个完整的问题,还有一部份重要内容,那就是后边的接地部分,怎么个具体做法你还没有说。

 发表于2017-09-05   |  只看该作者      

36

点评   wjr1234  发表于  30楼   2017-08-14  TT系统就地接地,要达到4欧的接地电阻处理起来比较麻烦,我觉得通铺扁钢更合理一点,哈哈
每一盏灯都铺散流扁铁,还是做2.5m长的接地角钢或钢管?虽说最后都以测试的接地电阻为准,但是在施工的过程当中,始终是应该有工艺在前啊。

点评+1

  • 发表于 2017-09-07     每一盏路灯的基础均做接地装置

    接地极由接地线和接地极组成

    接地线可使用规格为-40*4的热镀锌扁钢或φ10的热镀锌钢筋,接地极采用50*50*5热镀锌角钢或DN40,δ=3.5热镀锌钢管或φ18的热镀锌钢筋

    单灯电阻如不满足设计说明中写的数值,续做接地装置,使满足电阻要求。

    详见国家标准图集《14D502  接地装置安装》

 发表于2017-09-07   |  只看该作者      

37

点评   goofo61  发表于  36楼   2017-09-05  点评   wjr1234  发表于  30楼   2017-08-14  TT系统就地接地,要达到4欧的接地电阻处理起来比较麻...
每一盏路灯的基础均做接地装置 接地极由接地线和接地极组成 接地线可使用规格为-40*4的热镀锌扁钢或φ10的热镀锌钢筋,接地极采用50*50*5热镀锌角钢或DN40,δ=3.5热镀锌钢管或φ18的热镀锌钢筋 单灯电阻如不满足设计说明中写的数值,续做接地装置,使满足电阻要求。 详见国家标准图集《14D502 接地装置安装》

 发表于2017-09-13   |  只看该作者      

38

来来,继续讨论

 发表于2017-09-20   |  只看该作者      

39

受用了,谢谢楼主