[讨论]TT系统为什么规定“工作接地必须跟保护接地分开”?

发表于2017-06-30     1302人浏览     15人跟帖     总热度:28  

标签: 接地
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

TT系统当,配电设备与变配电所较远,独立设置一个接地极费用小于一根导线的费用,就是TT系统。
这是配电特性决定的。

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

3

这本来是技术与经济两方面确立的TT或者TN。
美国为什么不许采用TT?TT看是节省了,其实是不合理的一种做法。

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

4

若不分开或分得不够开,将有什么危害或隐患?

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

5

当20世纪初,世界大面积推广用电时,是什么系统都不分的,只是区分实际的保护方式和做法而已,后来根据主流的用法归纳为几个典型的应用,才产生了TT这么个名字,又何谈是先有鸡还是先有蛋,是先为了分开PE还是先为了防止高压沿PE传导呢?我正巧得到篇老外的文章,回头择要翻译一点点,专门谈接地系统发展的。

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

6

祸根在于“泰斗”,从一般场合现实阶段从实用性,维护性等方面大家都是TN系统,后来某些人沽名钓誉,退休之后,胡解乱解唯,恐天下不乱,误认子弟

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

7

TT亦或TN只是业内人士对于保护方式、方法的总结。某些场合TN系统优点明显,某些场合则是TT的优点更强,这完全取决与对各种配电场合可能发生的故障的分析,而并非一种接地系“打遍天下无敌手”

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

8

主要是很多情况下,系统中性点会带上危险对地电压,如相导线断线接地、变压器高压侧碰壳、中压避雷器或建筑防雷系统泄放雷电流等,TT系统因设备外壳地与系统中性点接地无人为电气连接,因此不会将中性点对地电压传导至设备外壳。在失去等电位联结的情况下,这是保证安全的唯一途径。

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

9

另外,TT系统负荷侧采用分别接地,可完全避免用户间通过PE线发生的危险电压传导。若接地联到系统中性点接地处,用户间的这一电气隔离就失效了。

 发表于2017-06-30   |  只看该作者       筑龙币+10

10

我以为工作地与保护地分开,这是TT系统的定义所决定的,若不分开,从本质上看,就不能算TT了。