[讨论]变电所与水泵房相邻

发表于2017-06-26     3054人浏览     45人跟帖     总热度:325  

标签: 变电所 水泵
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-06-27     看你距离有多远咯,很近的话可能要采取防护措施,这个具体应该有规范规定。491913988@qq.com

  • 发表于 2017-06-26     我该说点啥 13510825742@163.com

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

2

变电所与水泵房相邻,你的距离间隔具体是多少啊,相邻这个概念太大了,看具体的距离要求吧

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

加双墙试试?其实主要担心是对信号传输有影响吧?

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

4

在条件受限的情况下,满足采取用双墙,和防水淹措施(抬高配电房地面、设挡水措施)后,可以有条件实施。

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

5

听说新规说不准直接相邻了。

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

6

可以的,新规定上有

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

7

变电所和变电室的概念都不一样的,变电所和水泵房不能紧邻吧,变配电室可以和水泵房紧邻,现在好多小区的变配电室不就在水泵房旁边,而且都是建在地下的。邮箱:381279826@qq.com

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

8

最好不要相邻,安全隐患太大

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

9

最好还是不要。有安全隐患,但是具体可以查规范

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

10

做好防水,审图可以过的~

但是电气专业说,最好不相邻。基本做设计的时候电气会提出,不允许这么做。