[提问]可上人屋面的设备(消防风机等等)是否需要设置漏电保护?

发表于2017-06-23     1603人浏览     3人跟帖     总热度:13  

标签: 电气
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-06-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

  1.  漏电保护是没必要的。且不说这里是上人屋面,即使做在室内的风机、水泵等设备,什么时候需要设置漏电保护了。

  2. 因为上人屋面被审图提风机的事,很可能是因为《防雷规范》4.5.4条的规定。满足这条规范要求,需要做到:a) 做好设备的防雷; b)做好设备外壳与PE线的连接; c)配电箱内设置相应级别的浪涌保护器

  3. 希望能够帮到你。

 发表于2017-06-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

的确,防漏电不需要,但是要按防雷接地规范做好相应防雷措施。不论什么屋顶。

 发表于2017-06-26   |  只看该作者      

4

不需要的