3200,3300
第一个数字3,表示开关的极数,即我们说的3P开关
第二数字,3表示复式脱扣器,即过负荷和瞬时脱扣功能都有, 2表示开关只带瞬时脱扣功能。
后面两个00,是用来表示开关附件代号的位置,这里的00表示没有附件。比如10表示分励脱扣,40表示分励+辅助,48表示分励+辅助+报警,等等
这要从断路器的脱扣器说起。断路器脱扣器分为电磁脱扣和热磁脱扣。电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护;热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护就是过负荷保护,也就是热磁脱扣器同时提供短路保护和过负荷保护。
塑壳断路器3300与3200的区别
塑壳断路器3200的3代表断路器为三极开关,2代表该断路器为电磁脱扣方式,只提供短路保护;塑壳断路器3300的第一个3代表断路器为三极开关,第二个3代表该断路器为热磁脱扣方式,同时提供短路保护和过负荷保护。
那么问题来了,为什么消防负荷配电不能有过负荷保护呢?
这也是一再强调的,做电气设计必须要有设计依据:《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6这样描述:过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
消防用电负荷(比如消防水泵)如果在火灾的情况下断电,建筑物内消防用电设备停止工作,导致大火无法被扑灭,势必将引起人员伤亡等严重后果。所以消防用电负荷线路即使过负荷,牺牲一些使用寿命也应保证它不间断供电。
另外,记住一点,消防负荷从变压器侧到末端断路器整条线路,都应该设置为过负荷不跳闸的断路器。为什么?因为有过负荷保护的地方就会有过负荷跳闸。
广东 衡阳 | 工程造价
7 关注
10 粉丝
6 发帖
4 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)