[讨论]消防与非消防负荷所选断路器有什么区别?

发表于2017-05-25     2235人浏览     5人跟帖     总热度:86  

在看电气施工图的电气系统图时,细心的朋友会发现,消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3200,非消防负荷配电用的塑壳断路器脱扣代号为3300。它们有什么区别呢?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-25   |  只看该作者      

2

消防与非消防负荷所选断路器有什么区别

 发表于2017-05-31   |  只看该作者       筑龙币+10

3

我也不知道。。。坐等大神回答

 发表于2017-06-01   |  只看该作者      

4

非消防负荷带强切,

 发表于2017-06-10   |  只看该作者       筑龙币+10

5

3200,3300

第一个数字3,表示开关的极数,即我们说的3P开关

第二数字,3表示复式脱扣器,即过负荷和瞬时脱扣功能都有, 2表示开关只带瞬时脱扣功能。

后面两个00,是用来表示开关附件代号的位置,这里的00表示没有附件。比如10表示分励脱扣,40表示分励+辅助,48表示分励+辅助+报警,等等

 发表于2017-11-06   |  只看该作者       筑龙币+10

6

这要从断路器的脱扣器说起。断路器脱扣器分为电磁脱扣和热磁脱扣。电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护;热磁脱扣器提供磁保护和热保护,热保护就是过负荷保护,也就是热磁脱扣器同时提供短路保护和过负荷保护。

塑壳断路器3300与3200的区别

塑壳断路器3200的3代表断路器为三极开关,2代表该断路器为电磁脱扣方式,只提供短路保护;塑壳断路器3300的第一个3代表断路器为三极开关,第二个3代表该断路器为热磁脱扣方式,同时提供短路保护和过负荷保护。

那么问题来了,为什么消防负荷配电不能有过负荷保护呢?

这也是一再强调的,做电气设计必须要有设计依据:《低压配电设计规范》GB 50054-2011第6.3.6这样描述:过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。

消防用电负荷(比如消防水泵)如果在火灾的情况下断电,建筑物内消防用电设备停止工作,导致大火无法被扑灭,势必将引起人员伤亡等严重后果。所以消防用电负荷线路即使过负荷,牺牲一些使用寿命也应保证它不间断供电。

另外,记住一点,消防负荷从变压器侧到末端断路器整条线路,都应该设置为过负荷不跳闸的断路器。为什么?因为有过负荷保护的地方就会有过负荷跳闸。