根据JGJ16-2008第7.5.4第4条,用CB级(由只有电磁脱口的断路器构成)是符合规范要求的
是被要求“全部”更换,包括“应急照明、消控中心机房配电箱内的”哦。另外,从保护(仅设短路保护)来讲,PC级自身虽然可以在故障下不跳闸(因其是负荷开关),但它的上一级保护可能回动作(e条),就此项而言PC和CB是差不多的(CB级自己可能跳闸),其结果是一样的;二是上述消防类(风机、水泵类)负载对备用电源转换时间并没有很高(根据备用柴油发电机投入的时限要求推理)要求,都是10秒以上,CB级足够满足要求,但PC级是毫秒级,因切换速度快,所以还有设置抑制过电流的措施,我觉得得不偿失。
GB/T"的标准多数是由IEC或EU标准翻译编制而来,属于国家推荐类标准,是企业或行业自愿选择的,在全国范围内并没有通用性和普遍代表性,引用其条文是否不妥?