[分享]plc电气接线图设计注意事项

发表于2017-04-14     1455人浏览     3人跟帖     总热度:113  

在设计电气接线图时,应参照plc对电气连接的要求进行,并重点注意以下事项:

  

         1、接线图的要求   

         电气接线图应能准确、完整、清晰地反映系统中全部电器元件相互间的连接关系,应能正确指导、规范现场生产与施工,为系统的安装、调试、维修提供帮助。


         电气接线图不仅要与原理图相符,而且出各电器元件的实际连接位置与连接要求,如线号、线径、导线的颜色等。


         电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线(包括备用线)的数量、规格、长度,所采用的外部的防护措施(如采用金属软管型号、规格、长度等),需要的标准件(如软管接头、 管夹的数量、型号、规格等),连接件(如采用插头的型号、规格)等,以便指导施工。


         2、内部连接要求

         PLC连接线的布置必须合理、规范,以减少、消除线路中的干扰,提高可靠性。连接线、电缆原则上应根据电压等级与信号的类型,采用“分层敷设”等方法进行隔离,通过金属屏蔽密封。当输入/输出连线无法与动力线“分层敷设”时,应尽可能采用屏蔽电缆,并在将屏蔽层接地;同时,输入信号与输出信号不宣布置在同一电缆内,应采用单独的连接电缆。


         不同电压、不同类型的信号线,或动力线与信号线,应尽量避免在同一接线端子排、同一插接件上连接;在无法避免时,应通过备用端子、备用引脚将其隔离,以防止连接线间的短路并减小线路间的相互干扰。


         用于系统模拟量输入/输出、脉冲输入/输出的连接线必须采用“双绞”屏蔽线,在有条件的场合,最好使用“双绞双屏蔽”的电缆进行连接。


         采用隔离变压器时,隔离变压器到PLC电源之间的连线尽可能短,以减小线路中的干扰。PLC的电源连接线应有足够的线径,以减小线路的压降;PLC的电源进线应进行“绞接”处理,防止高频干扰。PLC扩展单元的电缆是容易受到干扰的部位,应保证它与动力线的距离在30~50mm。


         系统的接地系统必须完整、规范、合理,连接线应有足够的线径,设备的各控制部分应采用独立的接地方式,不能使用公共地线。PLC控制系统使用的屏蔽线,应通过标准“电缆夹”等器件,将屏蔽层进行良好的接地。


         3、外部连接要求

         变频电机、伺服电机的电枢连接线应采用屏蔽电缆进行连接,以减小其对其他设备的干扰。


         控制系统的电柜与设备间的连线应有良好的防护措施,应用接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属走线槽等进行外部防护,使之既有机械强度、损伤防护措施又有良好屏蔽作用。  


         电柜与设备间的连接电缆、走线管、走线槽等必须使用安装螺钉、软管接头、管夹等部件进行良好的固定。


         系统电柜与设备间的连接应考虑到运输、拆卸等的需要,对于设备中的独立附件,应通过安装插接件、分线盒等措施,保证这些独立附件与主机间分离的需要。