[讨论]一份好的建筑电气设计图纸应该是什么样的?

发表于2017-03-22     785人浏览     5人跟帖     总热度:141  

标签: 建筑 电气
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-22   |  只看该作者       筑龙币+20

2

那么什么样的电气施工图算是优秀的呢?我来说说我的体会。

   姑且我们把电气施工图分为三个部分,强弱电施工设计说明、强弱电系统图和强弱电平面图。那么这三部分图纸分别是针对给谁看的呢?可能很多设计人人没想过。在这里我告诉大家,设计说明是给审图和找茬的人看的,强弱电系统是给配电箱生产厂家和弱电深化单位看的,而强弱电平面才是给施工单位和甲方工程部人看的。知道了这些,那么我下面说的应该就容易理解多了。
   设计说明我们强调的是专业性强。如果一些搞施工的朋友觉得设计说明里看不懂的废话太多,那就对了。设计说明里最多20%的内容是用来指导你们施工的,而80%以上的内容则是用来规避风险和保护我们自己的。
   再说说系统图吧(只说低压配电系统,弱电系统就自己脑补吧),我对配电系统图的要求是基于计算,合理准确。这八个字如果展开说可以说5个小时,我想还是举个例子简单说明一下吧。我有个大学同学在某地产公司做设计部电气经理,2014年的一天他给我打了个电话,说他们正在做的一个11万平米五星级酒店项目电气预算大大超出了预期,想请我去帮他们看看,能不能在不牺牲功能的前提下节约一下成本。我欣然前往,看完图纸发现预算超出预期的最主要原因就是原设计的配电系统不合理。怎么不合理呢?听我细细道来。这个酒店分为南北两个楼,都是地上9层,中间是一个花园。而原设计只在北楼地下一层做了一个变配电所,内设了8台1600kvA变压器,而南楼的所有负荷都是通过一个90米长的地下连廊由这个变电所供电的,这样一来就造成了大量的导体浪费(且考虑到电压降很多导体截面积还要加大),日后运行也不经济。于是我给他们出了个方案:在南楼地下一层增设一个分变电所,把2台1600kvA变压器挪过去(因制冷机房、厨房等大型用电负荷都集中北楼,因此只挪过去2台1600kvA的变压器即可)专门为南楼的负荷供电。这样一来不仅节省了大量的铜导体,还使变电所深入了负荷中心,更有利于以后的经济运行。通过这次方案调整,最终给甲方节省了成本将近1000万,我同学也因此升成了设计副总监。通过这件事我想说的是,配电系统是维系电气工程的命脉,甲方给电气花的80%的钱(不包括弱电智能化)都会花在你这十几张高低压配电系统图和配电箱系统图上。成本这东西,几千只眼睛都在盯着,被人揪住了尾巴就不会是小事。所以我们的设计务必要合理准确。在这个成本至上的社会,你赢得了配电系统,你也就赢得甲方的心!
   最后说平面图。我们对平面图的要求就是简明易懂准确。换句话说,图纸扔给门口修鞋的大爷,让他也能照着干活那就对了。我个人觉得,平面图虽然是一套图中量最大的部分,却也是对整体质量影响最小的部分,所以我也有好多年没细细审过一套图的平面了。
   最后我想说的是,建筑电气看似平平无奇实则博大精深,非常值得我们时常怀着一颗畏惧之心去细细探究其中的精髓。一套好的设计图纸就像一篇好的文章,要让别人理会你的思想,要让别人读懂你的语言。与大家共勉!


 发表于2017-03-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

楼上说的对。该表的标注上,该交代的交代,让人赏心悦目,小孩也能看着施工平面图。系统图,安全简节合理,经济可靠,就好。说明也就是为了规避风险,平面图系统图难免有疏忽,多写点,知道施工又规避风险。

 发表于2017-03-22   |  只看该作者      

4

说得好!!!

 发表于2017-03-23   |  只看该作者      

5

有用!

 发表于2017-05-31   |  只看该作者       筑龙币+10

6

楼主讲的非常透彻,受教了。