[分享][锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配

发表于2016-12-22     3045人浏览     20人跟帖     总热度:251  

本期讲解了三个问题,分别是:
一、变电所贴临潮湿场所该怎么办?
二、高压环网柜下是否可以不设置电缆沟
三、变压器主进线开关与联络开关短延时问题
课件展示:
[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片4.JPG[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片5.JPG[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片6.JPG[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片7.JPG[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片8.JPG[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-幻灯片9.JPG

———————————————————————————————————————————
高清视频观看、技术交流、服务咨询请加QQ群:562714220
[锄月老人聊电气第七期]变电所防水,配电柜基础,开关级配-点击查看大图
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+3

  • 发表于 2016-12-26     而且一台变压器全接备用负荷,这种情况下的功率因数也很低,达不到0.9,就是从经济上来说,互为备用,我算两台变压器容量的时候可以忽略备用负荷,但是如果一用一备,我要专门做一台专接备用负荷的变压器,还要多出一台变压器的容量

  • 发表于 2016-12-26     我想请问一个问题,就是关于电力局收高供可靠费的问题,是怎么收取的,两台变压器互为备用和一用一备收取的高供可靠费是否一致?有个甲方提到就专用一台变压器全接备用负荷收取的高供可靠费只有一半,但是这样做存在变压器备用负荷启动不可靠的问题,

  • 发表于 2016-12-22     母线怎么选的?咋校验的?有桥架线槽计算软件吗,多谢。

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

2

欢迎点评!

 发表于2016-12-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

楼主太给力了,感动啊。今晚怎么滴也给看完,学习学习。

点评+1

  • 发表于 2016-12-22     郑总 太支持我了  十分感谢!  希望能给予指导

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

4

点评   samzheng2006  发表于  3楼   2016-12-22  楼主太给力了,感动啊。今晚怎么滴也给看完,学习学习。
郑总 太支持我了 十分感谢! 希望能给予指导

 发表于2016-12-22   |  只看该作者       筑龙币+20

5

好东西啊!感谢楼主分享!

 发表于2016-12-22   |  只看该作者       筑龙币+10

6

楼主每个星期二、四都能坚持为我们录制视频,真的很不容易,佩服

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

7

在哪下载呢

点评+1

  • 发表于 2016-12-22     已经更新到群内网盘了  看一下群公告

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

8

点评   samzheng2006  发表于  7楼   2016-12-22  在哪下载呢
已经更新到群内网盘了 看一下群公告

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

9

点评   锄月老人  发表于  1楼   2016-12-22  本期讲解了三个问题,分别是:一、变电所贴临潮湿场所该怎么办?二、高压环网柜下是否可以不设置电缆沟三、变压器主进线开关与联络开关短延时问题课件展...
母线怎么选的?咋校验的?有桥架线槽计算软件吗,多谢。

 发表于2016-12-22   |  只看该作者      

10

很棒

锄月老人

北京 门头沟区 | 建筑施工

25 关注

960 粉丝

806 发帖

249 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20