暖通定。
二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。
工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。
柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。
柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。
柴油发电机房无需设置消防排烟。
暖通专业选型后,反馈给电气。