[提问]防雷接地网钢筋套筒连接点要不要做垮接

发表于2016-12-01     4300人浏览     7人跟帖     总热度:142  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-01   |  只看该作者       筑龙币+10

2

需要做,防雷图集你看看有没有 我忘了

 发表于2016-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

3

必须要滴,直螺纹连接处 


 发表于2016-12-02   |  只看该作者       筑龙币+20

4

规范规定必须可靠连接  你若认为可靠那你就不跨接呗

 发表于2016-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

5

需要跨接,严禁在套筒上焊接, 因为套筒直接焊接影响接头强度。另外套筒与钢材直接有间隙必然产生电阻接地不可靠。所以必须跨接。

 发表于2016-12-02   |  只看该作者       筑龙币+10

6

根据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 第3.2.3强条规定,除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构件、混凝土梁、主内钢筋与钢筋的连接,应采用土建的绑扎法或螺丝扣得机械连接,严禁热加工连接。即螺纹套筒连接可不用再跨接,除非设计另有要求。所以在图纸会审时,应向设计提出,由设计决定。

 发表于2016-12-03   |  只看该作者       筑龙币+10

7

根据设计文件要求,去施工,设计有要求时,做跨接;无要求时,可不做跨接。

 发表于2016-12-05   |  只看该作者       筑龙币+10

8

根据设计文件要求,去施工,设计有要求时,做跨接;无要求时,可不做跨接。