[分享]请问各位大师,消防动力的利用系数和功率因数取多大

发表于2016-11-30     2284人浏览     6人跟帖     总热度:30  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-11-30     可以选,风机泵类可以在0.75-0.8之间,具体可参照配三给出的数据

 发表于2016-11-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

利用系数单台都取1,对于风机水泵类功率因数一般可取0.75,消防电梯等重载电机约为0.55


点评+2

 发表于2016-11-30   |  只看该作者       筑龙币+10

3

 总的需要系数根据防火分区大小,数量,建筑性质来确定 


点评+1

  • 发表于 2016-11-30     您好,请问:功率因数 有取到0.8的吗

 发表于2016-11-30   |  只看该作者      

4

点评   邱华亮  发表于  3楼   2016-11-30   总的需要系数根据防火分区大小,数量,建筑性质来确定 
您好,请问:功率因数 有取到0.8的吗

 发表于2016-11-30   |  只看该作者      

5

点评   丝竹不怕开水  发表于  1楼   2016-11-30  请问各位大师:一般消防动力的利用系数和功率因数取多大?
可以选,风机泵类可以在0.75-0.8之间,具体可参照配三给出的数据

 发表于2016-11-30   |  只看该作者      

6

点评   邱华亮  发表于  2楼   2016-11-30  利用系数单台都取1,对于风机水泵类功率因数一般可取0.75,消防电梯等重载电机约为0.55
谢谢专家指导~

 发表于2016-12-01   |  只看该作者      

7

点评   邱华亮  发表于  2楼   2016-11-30  利用系数单台都取1,对于风机水泵类功率因数一般可取0.75,消防电梯等重载电机约为0.55
专家,给个赞!