[提问]请教专家:请问315KW的电机用185的电缆可以吗?

发表于2016-11-29     2246人浏览     13人跟帖     总热度:306  

标签: 电机 185的电缆
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-29   |  只看该作者      

2

一个电机


 发表于2016-11-29   |  只看该作者       筑龙币+10

3

315KW 按功率因数0.8 有 600A,我查表看的


点评+1

  • 发表于 2016-11-29     我选的240的,甲方给让我换185的

 发表于2016-11-29   |  只看该作者       筑龙币+20

4

185的线 埋地 载流量 300A

 发表于2016-11-29   |  只看该作者      

5

点评   四级prosse  发表于  3楼   2016-11-29  315KW 按功率因数0.8 有 600A,我查表看的
我选的240的,甲方给让我换185的

 发表于2016-11-29   |  只看该作者       筑龙币+20

6

240不够,必须185双拼


 发表于2016-12-01   |  只看该作者      

7

不行的!

 发表于2016-12-01   |  只看该作者       筑龙币+10

8

你问甲方几个意思。他想咋用让他自己弄!你可别乱改!240的都小。双拼185可靠些

 发表于2016-12-03   |  只看该作者       筑龙币+10

9

甲方胆子也是大,185的来两根

 发表于2016-12-03   |  只看该作者       筑龙币+10

10

好贴,最近也遇到了同样的问题,220kw的电机大家说该用多粗的电缆呢?

丝竹不怕开水

河北 太原 | 建筑电气

0 关注

1 粉丝

12 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介