[提问]低压开关柜的母线额定电流要和水平母干线的额定电流一样大吗?

发表于2016-11-01     1996人浏览     9人跟帖     总热度:402  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

2

就是有8个低压开关柜,这8个低压开关柜和水平母线的额定电流是一样大吗

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+20

3

额定电流是选择母排的依据,具体去查常用数据手册吧


 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+20

4

开关柜的竖直母线小于等于水平母线

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

5

不一样大呀

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

6

谢谢!

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

7

大神们……

点评+1

  • 发表于 2016-11-01     不一样,根据负荷选择母排大小。水平母排根据总计算电流选择,单个配电柜内的母排根据该配电柜内总计算电流选择

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+10

8

点评   赵锲  发表于  7楼   2016-11-01  大神们……
不一样,根据负荷选择母排大小。水平母排根据总计算电流选择,单个配电柜内的母排根据该配电柜内总计算电流选择

 发表于2016-11-01   |  只看该作者       筑龙币+20

9

水平母排都按规格的宽有:125  100  80  63  厚有:10  8  6.3


 发表于2016-11-05   |  只看该作者       筑龙币+10

10