第五章 电气专业消防专篇

 

1. 设计依据

《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014

《民用建筑电气设计规范》               JGJ 16-2008

《供配电系统设计规范》                 GB 50052-2009

低压配电设计规范》                   GB 50054-2011

《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB 50303-2015

火灾自动报警系统设计规范》           GB 50116-2013

《建筑物防雷设计规范》                 GB50057-2010

2.电力与照明消防设计

1.负荷等级: 

本工程给排水专业提供室外消防用水量为25L/s,故本工程各消防负荷(消防电梯,消防风机,应急照明,消防潜污泵等)用电及客梯及安防系统等为二级负荷,其他用电均为三级负荷。

2.电源及配电系统:

本工程多层公共建筑,室外消防用水量大于25L/s,消防用电负荷、一层银行营业照明用电负荷为二级负荷,电源由园区内箱式变电站,箱式变电站应由两回路10kV高压电源供电,每个回路应能承受100%的二级负荷。

3.配电方式

1.低压配电系统电压等级为~380V/220V,采用TN-S系统。低压配电方式采用放射式与树干式相结合的方式。对于单台容量较大或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。消防配电箱和消防配电回路应有明显标志。

2.二级负荷:采用来自两台变压器不同母线段的两路电源供电,在适当位置互投。

3.三级负荷:采用单电源供电。

4.应急照明

配电间需要连续工作的场所设应急照明,备用照明照度与工作照明照度相同;走道、电梯厅、楼梯间等场所设疏散应急照明和疏散标志灯,应急照明采用双电源供电,灯具采用自带蓄电池灯具。

5.线路及敷设方式

所有电力和照明配电均采用铜芯线缆,应急照明,动力干线采用NH-YJV耐火电缆,支线采用耐火或阻燃NH-BV导线,非消防负荷和普通照明干线均采用ZR-YJV阻燃电缆,从配电室、配电箱柜至消防动力设备的导线或电缆全部沿桥架敷设或穿钢管地面暗敷。正常电源与备用电源通常分桥架敷设,若同一桥架敷设时中间加隔板。所有应急照明配线穿镀锌焊接钢管沿墙,顶板,底板暗敷(保护层厚度不低于30mm),电缆桥架和穿线钢管明敷部分刷防火漆。

3.火灾自动报警系统:

3.1系统形式的选择:

本工程采用集中报警系统,系统由火灾报警探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制控制器等组成。

3.2消防控制室:

消防控制室设在本建筑一层,并有直通室外的安全出口。火灾报警控制器、消防联动控制控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防电话总机等起集中控制作用的消防设备设置在消防控制室内。消防控制室设火灾报警控制器,对现场各种探测设备进行监视,现场探测设备向消防控制室进行报警,报警系统在穿越防火分区时设置隔离模块。消防控制室预留向其它各栋建筑物敷设的报警回路、广播回路、通讯回路、手动控制回路。

3.3火灾探测及报警设备的选择及设置:

1)在各层电梯前室、楼梯间、电井、电梯机房及公共走廊等处安装感烟探测器;(探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。探测器周围0.5米内,不应有遮挡物,感烟探测器至空调送风口的水平距离不小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m。)

2)各主要人员出入口、走道、其他人员密集处设手动报警按钮。

3)各消火栓内按钮的动作信号具有报警及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

4)在各楼层走道靠近楼梯出口处设置火灾声光报警装置。

5)消防专用电话:

a、在消防控制室、消防水泵房、各配电室及其它与消防联动有关且经常有人值班的场所设置消防专用电话分机。

b、设有手动报警按钮、消火栓按钮等处设置电话塞孔。

c、在消防控制室设置可直接报警的外线电话。

6)消防应急广播:

在各防火分区内均匀设置火灾应急广播扬声器。确认火灾后,消防联动控制器启动消防应急广播系统,同时向全楼进行广播。消防应急广播与火灾声光警报器分时交替循环播放。

3.4消防联动系统:

1)消防控制室、消防泵房均能启停消防泵;消防控制室、泵房显示工作或故障状态。

2)由消防控制室对消防水池水位、屋顶消防水箱消防水位及压力开关、信号阀的状态进行监视;消防控制室、水泵房两地均能实时显示消防水池水池及高位消防水箱水位,同时有最高和最低水位报警的功能。

3)消火栓灭火系统:主消防控制室可远程手动控制消防泵启停和自动启动,消火栓箱内设消防泵控制按钮,按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由联动控制器联动控制消火栓泵的启动;远程手动控制:将消火栓泵控制箱的启、停按钮专用线路直接接至消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启、停。消防水泵房可直接启动消火栓泵。消火栓泵控制箱提供24V电源。消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

4)预作用自动喷水灭火系统:火灾报警控制器接到火灾报警信号,发出指令打开雨淋阀上的电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进入系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出声光警报,压力开关动作,反馈给控制中心,显示管网已充水,并启动喷淋泵。火灾扑灭后,关闭电磁阀。消防水泵房也可直接启动喷淋泵。

5)排烟送风系统:一层设有排烟风机,并设有排烟风口。当发生火灾时,火灾报警控制器接到火灾报警信号,由联动控制器联动控制启动排烟风机,进行排烟;当排烟风机主风道入口处温度超过280℃ 时,防火阀关闭,连锁停止该系统的排烟风机。其他处的280℃排烟防火阀仅送信号至消防控制室,不联动排烟风机。所有排烟风机,均可在消防控制室和现场自动或手动控制启停。排烟风机的工作、故障信号送至消防控制室。

6)其它联动控制:各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。消防控制室在火灾确认后,在消火栓泵及喷淋泵启动前,切断火灾区域及相关区域的非消防电源,由火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部启动时间不应大于5秒钟。根据火情强制所有电梯依次停于首层并接收其反馈信号,除消防电梯外,待轿箱内人员疏散完毕应切除客梯电源。联动控制器应能打开所有疏散通道上的门禁。

3.5电气火灾监控系统:

照明、动力柜出线回路设剩余电流监测模块,将监测信号通过弱电总线建筑物首层消防控制室剩余电流监控主机。

3.6线路选型及敷设:

火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

穿钢管暗设在墙、地面及现浇板等非燃烧体内时,保护层厚度不应小于30毫米;电气竖井中在金属线槽内敷设。在电气竖井外明敷时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽或桥架内。不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-10-27   |  只看该作者       筑龙币+10

2

消防专篇!!!!!!

 发表于2017-01-10   |  只看该作者       筑龙币+10

3

谢谢楼主的热心分享!

 发表于2017-01-10   |  只看该作者       筑龙币+10

4

努力学习,奔向大牛的路走下去……

海上之盟

河北 秦皇岛 | 建筑电气

15 关注

315 粉丝

50 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20