[提问]对于11层住宅建筑,火灾自动报警系统的设计观点。

发表于2016-10-25     2362人浏览     4人跟帖     总热度:307  

现在好多住宅项目,11层的建筑,不做火灾自动报警,连公共区域都不做,设计人员的观点是建筑设计防火规范》GB 50016-2014中“8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统
    建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
    建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
    高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。”

认为11层住宅建筑没有联动控制的消防设施,就可以不做火灾自动报警系统。而应急照明,消防切非等认为不是消防联动控制设施。详见下图:对于11层住宅建筑,火灾自动报警系统的设计观点。-区域报警控制系统.jpg

而当,11层住宅里含有消防风机,消防水泵时既应该增加火灾自动报警系统。

但这只是系统型式选择的问题,不知道有没有明白人给讲一下~谢谢

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-10-25   |  只看该作者       筑龙币+10

2

你这个项目,11层住宅,高度应该超过54米了吧,而且又有消防风机,是必须设置火灾报警系统的

 发表于2016-10-25   |  只看该作者       筑龙币+10

3

现在很多住宅确实不爱做,因为就核心筒那点东西,带地下的话也都是跟地库连接,在地库内做火灾报警系统图,跟楼上分开系统做,所以一般都不做了。

 发表于2016-10-25   |  只看该作者       筑龙币+20

4

只要有联动的消防设备 你就得做

点评+1

  • 发表于 2016-10-25     问题是哪些算联动设备。

 发表于2016-10-25   |  只看该作者       筑龙币+10

5

点评   锄月老人  发表于  4楼   2016-10-25  只要有联动的消防设备 你就得做
问题是哪些算联动设备。

海上之盟

河北 秦皇岛 | 建筑电气

15 关注

315 粉丝

50 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20