艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2016-09-21 10622人浏览 9人跟帖 总热度:256
小新1236
1 2016-09-21 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
TN-S系统,电机馈线回路采用四芯电缆,ABCPE,此时电机外壳还需要做重复接地吗?
2
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
锄月老人
发表于2016-09-21 | 只看该作者 筑龙币+20
GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:
1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座或外壳。(强条)
举报 点评(0) 点赞(1)
bi2222
3
需要,这是必须强调的
志高王
发表于2016-09-22 | 只看该作者 筑龙币+10
4
需要么?人家4芯电缆过来的已经有PE,为什么还需要重复接地呢,个人认为不是必须的,当然有了更好
zcty0531
发表于2016-09-24 | 只看该作者 筑龙币+10
5
奖励 筑龙币+50
奖励于 2016-09-25 12:37:12
wangjinbo123
6
等电位连接最好做一下吧
gdjsz
发表于2016-09-25 | 只看该作者 筑龙币+10
7
新规范要求,电机需要三相五线制,也就是说五芯电缆
点评+1
370951539
发表于 2017-07-04 工作零电机四芯就够了吧
奖励于 2016-09-25 12:36:59
举报 点评(1) 点赞(0)
发表于2017-07-04 | 只看该作者
8
点评 gdjsz 发表于 7楼 2016-09-25
wjc1977
发表于2017-07-05 | 只看该作者 筑龙币+10
9
外壳需要做,属于等电位联结的范畴
SWURHYGHSF
发表于2017-11-03 | 只看该作者 筑龙币+10
10
重复接地,更加安全,当然要做