TN-S系统,电机馈线回路采用四芯电缆,ABCPE,此时电机外壳还需要做重复接地吗?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-21   |  只看该作者       筑龙币+20

2

GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 

3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:

1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座或外壳。(强条)


 发表于2016-09-21   |  只看该作者       筑龙币+20

3

需要,这是必须强调的


 发表于2016-09-22   |  只看该作者       筑龙币+10

4

需要么?人家4芯电缆过来的已经有PE,为什么还需要重复接地呢,个人认为不是必须的,当然有了更好

 发表于2016-09-24   |  只看该作者       筑龙币+10

5

设备基础要做接地,相当于重复接地

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2016-09-25 12:37:12

 发表于2016-09-24   |  只看该作者       筑龙币+10

6

等电位连接最好做一下吧

 发表于2016-09-25   |  只看该作者       筑龙币+10

7

新规范要求,电机需要三相五线制,也就是说五芯电缆

点评+1

  • 发表于 2017-07-04     工作零电机四芯就够了吧

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2016-09-25 12:36:59

 发表于2017-07-04   |  只看该作者      

8

点评   gdjsz  发表于  7楼   2016-09-25  
工作零电机四芯就够了吧

 发表于2017-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

9

外壳需要做,属于等电位联结的范畴

 发表于2017-11-03   |  只看该作者       筑龙币+10

10

重复接地,更加安全,当然要做