首先,接触器投切时出现不正常的声响是不好的,具体要看响声是从什么地方发出来的,才好有针对性的解决,你这里也没有说清楚,不好判断。其次,功率因数表出现超前和滞后,要保证你取的电流信号和电压信号必须不能是同相(即电流信号去B相,电压信号取B、C相就不可以),再这种情况下的超前一般就是补偿柜补偿电流过大造成的,正常情况下功率因数表应该是在接近于1的滞后状态,控制器可以自动控制投入的电容器的数量来达到功率因数的提高。