在办公建筑楼内,若有多功能厅,会议厅,办公大厅和避难层(间)等人员密集场所,应按相关规定设置应急照明。
一般是这样做的,先在假设的疏散走道上布上疏散照明及疏散指示,并注明,如果二次装修引起的疏散走道的改变,则对应的疏散照明及疏散指示按规范要求作出相应的调整。
点评 lujlu73 发表于 6楼 2016-07-26 一般是这样做的,先在假设的疏散走道上布上疏散照明及疏散指示,并注明,如果二次装修引起的疏散走道的改变,则对应的疏散照明及疏散指示按规范要求作出...同意此说法
点评 lujlu73 发表于 6楼 2016-07-26 一般是这样做的,先在假设的疏散走道上布上疏散照明及疏散指示,并注明,如果二次装修引起的疏散走道的改变,则对应的疏散照明及疏散指示按规范要求作出...+1我也同意此说法
无论《高规》《建规》《民规》和《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006都没有要求在办公室内设置应急照明。
贵州 昆明 | 给排水