[提问]工业建筑的消防水泵房设备照明持续时间怎么设置?

发表于2016-07-25     1135人浏览     8人跟帖     总热度:225  

工业建筑的消防水泵房,变配电室(有专变),其设备照明持续时间是按民规做吗,同事说《民规》不适用于工业建筑,而且我问了厂家说180min的灯具市场几乎没有。我该怎么办?


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

2

求解答。非常感谢

 发表于2016-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

3

《建规》有提到这个。甲,乙,丙类仓库和厂房的火灾延续时间为3H;丁,戊类藏哭和丁,戊类厂房的火灾延续时间不应小于2H


 发表于2016-07-25   |  只看该作者      

4

工业建筑的消防泵,变配电室的应急照明持续时间应满足上述规定。


 发表于2016-07-25   |  只看该作者      

5

设计时,应优先采用电网供电,也可将消防泵房的应急照明灯直接接于动力配电箱上,这时,持续供电时间就不受限制了。


 发表于2016-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

6

工业建筑的消防水泵房设备照明持续时间怎么设置?-2.png工业建筑的消防水泵房设备照明持续时间怎么设置?-1.png

<消防给水及消火栓系统技术规范>GB50974-2014



 发表于2016-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

7

工业建筑的消防水泵房设备照明持续时间怎么设置?-3.png

民规JGJ16-2008的要求。

灯具没有,只能做EPS了。

点评+1

  • 发表于 2016-07-26     太给力啦 赞

 发表于2016-07-26   |  只看该作者      

8

点评   葡萄美酒  发表于  7楼   2016-07-25  民规JGJ16-2008的要求。灯具没有,只能做EPS了。
太给力啦 赞

 发表于2016-07-26   |  只看该作者       筑龙币+20

9

满足3小时,不一定要蓄电池,可以蓄电池+柴油发电机组

aixiao184

中国  | 暖通空调

0 关注

3 粉丝

15 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20