[讨论]老年人建筑 区域火灾报警系统

发表于2016-07-22     1446人浏览     5人跟帖     总热度:174  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

可以吗?

 发表于2016-07-23   |  只看该作者       筑龙币+10

3

回复:不可以。规范条文要求电气本身需要做火灾报警系统。

原因有以下几点;

1、“13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”规范此条的意思是有这些系统必须在所在场所或部位做火灾报警系统

2、“8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,”

这条是告诉我们老年人建筑不管多大都需要做火灾报警系统。

4、此《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013是在防火规范需要做火灾报警情况下,如何设计火灾报警系统。根据火灾报警第4.2和4.3,消火栓系统及喷洒系统在需要做火灾报警系统的情况下,算联动控。并且附录A也可以开出来,消火栓及喷洒系统算消防联动控制。

5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

“3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
    1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。”

“3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。”

楼主所说的情况做区域报警是不合适,必须做集中报警并且设消防控制室。



点评+1

  • 发表于 2016-07-24     他没有联动的消防设备啊   只有一个气体灭火需要联动;  气体灭火系统可不可以自成系统  只需要把气体灭火控制器放到值班室?

 发表于2016-07-24   |  只看该作者      

4

点评   葡萄美酒  发表于  3楼   2016-07-23  回复:不可以。规范条文要求电气本身需要做火灾报警系统。原因有以下几点;1、“13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水...
他没有联动的消防设备啊 只有一个气体灭火需要联动; 气体灭火系统可不可以自成系统 只需要把气体灭火控制器放到值班室?

点评+1

  • 发表于 2016-07-25     看看我在5楼的观点。

 发表于2016-07-25   |  只看该作者       筑龙币+10

5

4#没有明白我的意思。我要表达的意思,老年人建筑,根据规范已经需要设置火灾报警系统。在设置火灾报警系统的前提下,消火栓及喷洒算消防联动,必须设置消防联动。

而你要表达的意思,我仅是猜测,喷洒与消火栓不算13条的联动,他不是联动。其实13条的意思是这些消防联动的设备需要做报警系统。

 发表于2016-07-25   |  只看该作者      

6

点评   锄月老人  发表于  4楼   2016-07-24  点评   葡萄美酒  发表于  3楼   2016-07-23  回复:不可以。规范条文要求电气本身需要做火灾报警...
看看我在5楼的观点。

祖师婆婆

北京 西城区 | 建筑电气

4 关注

51 粉丝

109 发帖

29 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20