[提问]急!二类高层地下室排水泵电源是否要双电源切换后供电?

发表于2016-07-11     1140人浏览     6人跟帖     总热度:161  

求大师解答下~二类高层地下室排水泵电源是否要双电源切换后供电?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-11   |  只看该作者       筑龙币+10

2

求大神来解答

 发表于2016-07-11   |  只看该作者      

3

据我向给排水专业设计人员了解,消防电梯下的排水泵是为了保证消防电梯在火宅发生时能正常工作而设的,属消防用电设备,一定要有双电源切换措施。

 发表于2016-07-11   |  只看该作者       筑龙币+10

4

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中P381上的表,序号24、25中也要求,一类高层的排污泵是一级负荷设备,二类高层的排污泵的二级负荷设备。

 发表于2016-07-11   |  只看该作者      

5

地下层其它排水泵只是为了防止地下层进水而设的,在火宅扑灭后,可帮助现场清理积水。没有规范要求,火宅时其他排水泵一定也要工作。对于其他排水泵的配电措施,其他规范中均未提,独在《2003年全国民用建筑工层设计技术措施电气》P3上要求作为以及负荷设备处理、设双电源自动切换措施。


 发表于2016-07-11   |  只看该作者       筑龙币+10

6

这个先问问水专业

 发表于2016-07-15   |  只看该作者       筑龙币+20

7

给排水专业答复。车库普通排水泵非消防设备,属于一二级负荷,可以双电源配电箱放射式配电。消防电梯下面及消防水泵房内的排水泵是消防负荷。

beidaenergy