筑龙首页

[分享]什么是消防设备应急电源

发表于2016-07-05     2957人浏览     4人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

yerunzhi

什么是消防设备应急电源_1
 10.1.1 说应设置交流电源和蓄电池备用电源

10.1.2 又说可采用蓄电池电源或消防设备应急电源,我就想问:什么是消防设备应急电源,是不是也是蓄电池备用电源
否则10.1.2和10.1.1就会自相矛盾。请各位高人指教。


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-05  | 只看该作者      筑龙币+10

2

独立的第二路电源

 发表于2016-07-05  | 只看该作者      筑龙币+10

3

规范条文相矛盾

 发表于2016-07-05  | 只看该作者      筑龙币+10

4

可以是应急柴油发电机的电源

 发表于2016-07-11  | 只看该作者      筑龙币+10

5

没有矛盾,只不过用的官话太多,不仔细看可能理解起来有难度。

我引入部分常见供电设备“翻译”一遍,帮助你来理解。当然这样做肯定不完全正确,只是为了理解方便:

10.1.1    火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源

10.1.2    

火灾自动报警系统应的交流电源应采用(符合消防要求)的交流电源(也就是说,供电系统一般是双电源双供电回路保障)。

备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源(比如常见的柴油发电机组)。

当备用电源采用消防设备应急电源(比如柴电机组)时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证(柴电机组)处在最大负载状态下,不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作(因为此时柴电机组不仅给报警系统供电,更多的是为其他消防设备供电,如消防水泵。要求是给其他消防设备供电的同时,必须保证火灾报警控制器和消防联动控制器正常工作——说白了就是保证柴电机组功率足够大)。