住宅(宿舍)户内配电箱,当楼层配电箱(电表箱)出线选用了断路器,进线开关可以用双极隔离(负荷)开关
住宅(宿舍)户内配电箱,当楼层配电箱(电表箱)出线选用了断路器,进线开关可以用双极隔离(负荷)开关,宜为负荷开关(主要考虑带负荷操作)。
根据住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011第8.4.3条:家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,此条为强条,应不能采用隔离开关。另外2P的说法也有点问题,住宅负荷超过12KW,宜采用三相电源进户,此种情况下也不能使用2P的开关。
点评 dencedence 发表于 8楼 2016-07-05 根据住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011第8.4.3条:家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,此条为强条,应不能采用隔离开关。...说的不错 2P开关的N线不能起到保护
发表于 2016-07-05 单相2P,就是保护L+N。