[提问]住宅配电箱供电进线开关问题

发表于2016-07-05     3283人浏览     24人跟帖     总热度:751   等级:

住宅或者宿舍楼层配电箱(电表箱)出线采用断路器放射式向用户配电箱供电,其用户配电箱供电进线开关是否可采用2P隔离负荷开关?


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-07-05 16:14:34

 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

有大师帮忙解答下不

 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

3

住宅(宿舍)户内配电箱,当楼层配电箱(电表箱)出线选用了断路器,进线开关可以用双极隔离(负荷)开关

 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

5

 住宅(宿舍)户内配电箱,当楼层配电箱(电表箱)出线选用了断路器,进线开关可以用双极隔离(负荷)开关,宜为负荷开关(主要考虑带负荷操作)。 


 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+20

6

设计时两种方式均可采用。


 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

7

其主要作用为检修断电之用,《住宅小区建筑电气设计与施工》标准图集也是这样作的,其技术经济更为合理。设计时两种方式均可采用。


 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

8

 根据住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011第8.4.3条:家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,此条为强条,应不能采用隔离开关。另外2P的说法也有点问题,住宅负荷超过12KW,宜采用三相电源进户,此种情况下也不能使用2P的开关。

点评+3

  • 发表于 2017-07-28     说得好 支持8楼

  • 发表于 2017-06-05     同意8楼观点!

  • 发表于 2016-07-05     说的不错  2P开关的N线不能起到保护

 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

9

现在都是过欠电压 自恢复式开关 好像

 发表于2016-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

10

进线现在至少是3P

 发表于2016-07-05   |  只看该作者      

11

点评   dencedence  发表于  8楼   2016-07-05   根据住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011第8.4.3条:家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,此条为强条,应不能采用隔离开关。...
说的不错 2P开关的N线不能起到保护

点评+1

  • 发表于 2016-07-05     单相2P,就是保护L+N。