首先是多电源TN系统接地型式这一问题的由来,对规范要求和主要一些专家观点进行简单的梳理;
第二部分为多电源TN接地型式的分析方法;
接下来针对典型低压系统主接线——2台变压器+1台柴油机的案例,结合电流路径分析法进行简要案例分析,最后进行简单总结。
杂散电流的危害:火灾、腐蚀、电磁干扰;
四极开关:“断零”。
从这两点来保障我们的供电安全。
针对于“一点接地”规范要求,在实际工程应用中,应结合我们配电系统的接线型式,具体情况具体分析。
《民规》7.5.3条要求
1)保障电源转换的功能能性开关电器应做御用所有带电导体;
2)TN-S或TN-C-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3)正常供电和备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极;
5.1、考虑到实际故障电流路径的分散性。对于变压器外壳可采用50x5扁钢不少于2点与环形接地体联结;
2000变压器100x5,2500变压器80x8
5.2、其他环形接地体、系统接地干线及等流过故障电流的电位联结导体可采用50x5的接地扁钢。
5.3、对其他等电位联结导体采用40x4扁钢联结。
以2台变压器+1台柴油发电机多电源TN为例:
1、”一点接地”接地点可选择设置在联络柜——故障电流主要路径最短;
2、2台变压器的联络母线应该是L1、L2、L3、NPE和PE线,而不是L1、L2、L3、N线和PE线;
3、当配电房与柴油机房贴临时,一组电源仅设置1个接地点;
从杜绝杂散电流的,减少“断零”的潜在电气危险的角度来看,变压器出线开关、联络开关以及双电源切换开关可选择3极开关。
4、当配电房与柴油机房贴相距较远时,一组电源设置2个接地点即分别在低压配电房和柴油发电机房就地接地,有利于保护设备及时动作,及时切断故障电流。
此时变压器出线开关、联络开关采用3极开关,双电源切换开关采用4极开关。亦可杜绝杂散电流,同时减少“断零”的潜在电气危险。
5、变压器外壳等电位连接扁钢、变电所环形接地扁钢的规格需根据变压器容量进行动热稳定校验。