[分享]10KV配电线路防雷治理措施

发表于2016-05-30     988人浏览     1人跟帖     总热度:118  

  

  10kV线路防雷过电压保护装置解决了10kV输电线路经过山区地带特别容易遭受雷击而引起线路跳闸事故等事故的难题。赛普瑞根据该地区的实地情况提出了相应的防雷过电压保护措施,设计了一种线路防雷保护装置,经过一年的挂网运行,取得了良好的防雷效果及运行经验。


  关键词:10kV线路防雷过电压保护器赛普瑞


  项目背景:


  莱芜市以冶炼钢铁著称,有着丰富的铁矿和其他金属矿藏资源。每到雷雨季节,雷电现象十分严重。配网电路在经过山区地带,线路作为一种良好的导电体,雷电很愿意“光顾”,这样使得在雷雨天气内,配网线路因雷电而产生过电压的现象十分严重,当配网线路的过电压不能及时的释放,就会引起线路跳闸,线路烧毁等故障。

10KV配电线路防雷治理措施-1.jpg10KV配电线路防雷治理措施-2.jpg


  虽然目前市场的避雷设备层出不穷,但是均不能有效的解决莱芜地区山区配网线路的避雷问题。赛普瑞作为电气电气运行环境治理第一团队,应当地供电公司要求,共同研发出一款新的防雷过电压保护装置,经过一年的投入使用,取得了良好的防雷效果。


  10kV线路防雷过电压保护装置的研制


  1.新型10kV线路防雷过电压保护装置有外串联间隙防雷保护装置:


  主要是防止雷电过电压。在正常情况下,因为有间隙隔离,内部的电阻片几乎不承受电压,也就不存在劣化问题。


  有间隙防雷保护装置间隙特性研究,需要对被保护的线路绝缘子U50%特性进行研究,采用合理的绝缘配合进行计算,通过试验确定配合参数,最后确定间隙尺寸和结构。

10KV配电线路防雷治理措施-3.jpg


  2.防雷保护装置的间隙与绝缘子的配合原则

  (1)间隙能耐受最大工频过电压,一般要>1.8P.U.

  (2)雷电冲击下避雷器间隙应可靠动作,其伏秒特性曲线至少比被保护绝缘子(串)低10%以上。

  (3)在导线风偏作用下,不改变或不明显改变间隙放电特性

  (4)间隙具有较强的灭弧性能

  3.防雷保护装置的设计与试验标准

  ★GB11032-2010交流无间隙金属氧化物避雷器

  ★JB/T10497-2005交流输电线路用有串联间隙复合外套金属氧化物避雷器

  ★DL/T815-2012交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

  ★防雷过电压保护器技术条件



  10kV线路防雷过电压保护装置


  1.适用范围:


  10kV架空线路防雷过电压保护装置主要适用在山区地带特别容易遭受雷击的10kV架空线路。


  2.产品简介:

10KV配电线路防雷治理措施-4.jpg


  10kV线路防雷过电压保护装置由氧化锌限流元件(无间隙氧化锌避雷器)、特制间隙(裸线夹)、金属联结调节件共同组成。线路防雷过电压保护器与绝缘子并联,通过氧化锌限流元件、特制间隙的共同配合而达到防雷保护目的。当线路受雷电冲击过电压或工频过电压的影响时,会在过电压达到绝缘子闪络的临界点前,防雷过电压保护器间隙放电,氧化锌避雷器动作释放残压,确保绝缘子及导线的正常工作。在正常工作中,工频电压被间隙隔离,保护器不承受持续工频续流,限流元件处于高阻状态,确保了电力系统的正常运行。


  3.产品参数

  产品型号FL-18/54

  系统标称电压10kV

  护器额定电压18kV

  持续运行电压14.4kV

  冲击放电电压(峰值)≤100kV

  工频放电电压(有效值)≥26.0kV

  雷电冲击残压(峰值)≤54.0kV



  4.产品特点


  (1)结构简单:充分发挥氧化锌电阻片的非线性特点,克服了纯间隙防雷保护器存在的放电拉弧,易烧毁间隙电极、烧断导线等问题。

  (2)安装方便:采用特制的棒-棒间隙(这种间隙在我国高电压等级中已广泛使用),采用独特的圆弧设计,科学的空中十字交叉安装方式,避免了导线受风摆、季节变化对间隙的影响,增加了间隙放电的稳定性,这种间隙是目前同类产品中最科学、最稳定的产品。

  (3)易于观测:采用独特的高压端接线设计,用滑孔联接设计,可根据不同的绝缘子高度自由调节,以达到所要求的最优防雷保护间隙距离。

  (4)保护有效:线路雷电冲击电流很大,在设计生产时采用电性能特殊的氧化锌电阻片,充分保证了线路的防雷过电压作用。

  (5)运行可靠:经过大量试验和实际应用,我们提供的间隙距离,有效的限制雷电过电压和部分操作过电压,同时也避免了限流避雷器的频繁动作,提高了产品的运行寿命。

  (6)节省成本:无需专用接地线


  安装维护


  防雷保护装置的安装,应严格按照该装置的技术条件、安装说明书进行,特别注意间隙距离的尺寸要求,要满足其安装偏差的规定。

  安装好的防雷保护装置,一定要准确记录其初始值等数据,以便随后的巡检统计。

  所有运行、巡检的统计资料应记录详细、完整的信息,并汇总统一保存。

10KV配电线路防雷治理措施-5.jpg10KV配电线路防雷治理措施-6.jpg




  防雷运行情况及分析


  经过7月、8月夏季雷电高发期的专项运行统计,多数防雷保护装置反映有雷电动作次数的记录,最多的达9次以上。雷电动作记录,与同时期当地天气情况统计相吻合。即遇有雷暴、大雨等气象条件时,均有部分线路段的防雷保护装置有放电动作记录。


  在装有10kV线路防雷过电压保护装置的2条试运行线路(10kV峪门线、10kV大槐树线),据运行维护人员反映,往年遇到夏季雷雨季节肯定会有因雷击故障而跳闸的现象,今年这种因雷击故障造成的跳闸率接近于“零”。

10KV配电线路防雷治理措施-7.jpg10KV配电线路防雷治理措施-8.jpg




  实际情况表明,安装了该防雷保护装置的2条运行线路,确实能够有效地降低雷击跳闸率,切实地提高了供电可靠性。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

2

10kV线路防雷过电压保护装置

brightsea1

重庆 巴南区 | 暖通空调

0 关注

7 粉丝

17 发帖

20 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20