串联电抗器的实际使用中可分为两类: A. 主要用于限制电力谐波放大的串联电抗器 由于在电网中的某些区域存在有一些高次谐波,在并联电容器组投入运行时会使得流入系统的谐波量变大,导致系统的电压质量变坏。这类串联电抗器的接入可有效的抑制某次电力谐波在系统中的放大,如:加装电抗率为5%的串联电抗器,可抑制5次及以上的谐波流入系统,而12%的串联电抗器则可抑制三次及以上的谐波流入系统。这类电抗器都具有较高的电感L,因此,能有效的限制涌流峰值及频率。 可见,在装有旨在抑制某类电力谐波的串联电抗器的电容器装置中,合闸涌流的峰值和频率过高已不是问题。但是必须注意由于这一类电抗器的电抗率较高,电容器组运行电压会有相应升高。