单位面积法还用不用乘以需要系数?

发表于2005-12-08     8877人浏览     13人跟帖     总热度:10  

标签: 建筑面积
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-09   |  只看该作者      

2

单位面积法主要是用在初设前来确定变压器容量的。个人认为没有必要*0.45

 发表于2005-12-10   |  只看该作者      

3

概念没理解

 发表于2005-12-10   |  只看该作者      

4

我做住宅很少,只是探讨,我认为住宅给出的负荷密度是用来计算每户的安装容量的,再结合实际户数取“需要系数”(这个很多手册上都有),这个“需要系数”感觉更多的意思是“同时系数”。

 发表于2005-12-11   |  只看该作者      

5

需要系数和同时系数是2个不同的定义,不要搞混淆了。

 发表于2005-12-12   |  只看该作者      

6

以下是引用幸福的哈松松在2005-12-11 23:14:00的发言:需要系数和同时系数是2个不同的定义,不要搞混淆了。...
需要系数和同时系数与负荷系数成正比,和线路效率与设备效率成反比;在住宅容量估算时取的需要系数,感觉上与同时系数的关系更“密切”一些。

 发表于2005-12-13   |  只看该作者      

7

根据楼主的意思,是不是做方案时候的估算呢,我个人认为要是仅估算容量,没有必要打系数,但是要确定电流以及电缆的话,还是要打系数的,按每户100平方算,我们正常是给出8KW,按你的估算,也要达到7KW,因此我认为还是要打系数的,这样可以减小总容量,免得造成变压器太大而带来以后使用过程中的巨大浪费.陋见!

 发表于2005-12-13   |  只看该作者      

8

单位面积法和需用系数法求总容量,是从不同角度考虑用不同方法,计算求解的。不能混为一谈,所以也就没有乘以系数的问题了。

 发表于2005-12-31   |  只看该作者      

9

单位面积法不需乘系数,一是估算,二是它整栋楼的用电容量,包括了设备、公共用电等

 发表于2005-12-31   |  只看该作者      

10

单位面积法不需乘系数,一是估算,二是它整栋楼的用电容量,包括了设备、公共用电等