能不能用125A的熔断器替换,要看你线路的容量了,它分为限流和不限流两种.线路保护要看短路电流,一般取1.3倍额定电流. |
同意楼上的说法,主要看你线路上的容量,通过调度部门应该可以查到。我们这里一般都是取1.3-1.5被额定电流。 |
熔断器严禁混合使用,必须按容量进行选择,你只提供电压为10KV,线路的线径是多少没有提供,熔断器的选择在设计规范内规定是额定容量的1.3-1.5倍进行选择.熔断器选择大了在今后的运行中起不到保护作用,一旦出现故障将直接影响到上级电源的安全,将故障范围扩大,供电部门将会追究你的责任的. |
那就看你所用的变压器的容量是多少的? 按照变压器容量的10%乘以1.5--2倍来选择. 如:变压器容量是100KVA,就是100*10%*(1.5--2).选择过大,回损坏变压器或上级供电方. |