电流表测一相电流还是三相电流

发表于2005-11-02     3973人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-02   |  只看该作者      

2

一般在进线柜上测三相电流,在平衡负载配电柜上(如电动机)测Ic,即Ic=Ia+Ib。

 发表于2005-11-02   |  只看该作者      

3

要看你做什么用,本人认为都可以。

 发表于2005-11-03   |  只看该作者      

4

我是从一个低压柜出四路电缆给一个高层住宅供电,请问电流表应怎样装?

 发表于2005-11-03   |  只看该作者      

5

每一回路加装3个电流表。共12个。住宅三相电流肯定不平衡。

 发表于2005-11-15   |  只看该作者      

6

每一回路加装一只电流表和一只电流转换开关即可,共四只电流表和四个电流转换开关。

 发表于2005-11-15   |  只看该作者      

7

请问楼上,电流转换开关是什么东东?怎样接线?

 发表于2005-11-21   |  只看该作者      

10

直接加装电流转换开关(如上万能转换开关)切换是较难实现的,因为一般低压供电回路电流较大,如有电流互感器,因二次侧部允许开路,转换开关切换时开关必须首先短路电流表然后转换到测量相,这样的接线是比较复杂的;
但是可以每相增加一只电流变换器,再用切换开关配一块电流表进行测量实现楼主想法是可能的。

 发表于2005-11-21   |  只看该作者      

11

以下是引用LZW2008在2005-11-2 21:03:00的发言:低压配电柜中的电流表只需测一相电流吗?配电线路不可能做到绝对三相平衡,...
六楼说的有道理,但不要忘了12个互感器哟

lzw2008

河北 秦皇岛 | 建筑电气

2 关注

4 粉丝

161 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20