住宅小区变压器容量计算公式 高手请进?

发表于2005-10-15     18390人浏览     22人跟帖     总热度:10  

拟建16万平方米住宅,共计1474户,分三个变压器,如何计算?
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-16   |  只看该作者      

2

路过,不是高手,所以只能帮你顶

 发表于2005-10-16   |  只看该作者      

3

{1474*(4-8)+门面功率+亮化功率+电梯功率+消防功率}*0.7*0.7/0.76/0.75/3等于每台计算容量,选大于或等于此数据容量变压器即可.

 发表于2005-10-17   |  只看该作者      

4

按每户4KVA计算吧

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

5

现在每户家庭用电按比例1:1.25:2.5,4KVA一般不够。

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

6

先谢谢了,请建筑电工大哥给详解一下。
再次谢谢!

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

7

谢谢版主和各位兄弟。

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

8

先算出总的住宅功率,电梯等的总的视在功率,再经过补偿,再算出补偿后的视在功率,再就可以选择变压器容量了,一般不超过变压器的0.7倍!!!

 发表于2005-10-18   |  只看该作者      

9

先看看下面的吧!!
有详细过程!!但愿对你有帮助!!
住宅小区负荷与变压器容量的选择
[ 作者:佚名 ]

1 城镇住宅小区用电负荷的特点
与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
2 住宅用电的预测
(1)需用系数法:
小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
(2)单位面积法:
据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
3 变压器的选择
(1)同时系数:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
(2)变压器容量:
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
(3)举例:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail1902989_1.html

 发表于2005-10-20   |  只看该作者      

10

楼上的算错了也得分???????????????????
如果小区的计算负荷为541.5千瓦,那麽变压器的低压侧计算电流不少于1000安.而315千伏安变压器额定输出低压电流不大于500安如何承受?斑竹是否看写字多就给分?????????