筑龙首页

保护线管是否须做接地处理?

发表于2005-07-27     1681人浏览     8人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

mingsy_tl

标签: 变压器 断路器
我们常见到路边户外断路器引下电缆线,户外变压器电缆引出线(10KV)采用穿钢管保护(如图),钢管已深入地面长度不等,此钢管一般处在人可触及处,请大家谈谈此钢管是否需做接地处理?(我们这里均未做!)(不好意思,图拍得差,钢管在右上端)

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-27  | 只看该作者      

2

另一张是正在施工图!!

 发表于2005-07-27  | 只看该作者      

3

不要做!钢管已经插到地里了,实际上已经和大地连接了!

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

4

必须做接地,钢管虽然插到地里,但其接地并不一定完好!

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

5

照片中钢管基本上和地面平,靠这样接地肯定不行,我这里的都有专门的一根接地引下线

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

6

1.楼上,地面现在处理阶段,最后会高于钢管之下端面!!
2.你们做的“专门的一根接地引下线”是如何做的?

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

7

打一根接地极,,用圆钢,钢管都可以,
或者穿线的钢管也行,只要接地电阻小于4欧姆

 发表于2005-07-29  | 只看该作者      

8

应该作接地!这也是“裸露的可靠近的导体”!
具体做法:
1、屋面上的可以与避雷带共用。
2、地面下的可以设置专门的接地装置

 发表于2005-07-29  | 只看该作者      

9

应该做接地,一般做法打一组接地极,用40*4的扁钢引上来,与钢管焊接,且须与抱箍可靠连接