地梁验收时电气容易出现哪些问题?

发表于2005-07-26     3137人浏览     11人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

2

对电气来说就看你的接地是否与里面的钢筋有关,如果有关就看你焊接好没有了。其他的好像没有什么啊!

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

3

说的太笼统了啊 能说细点不 比如说6倍D啦 双面焊接啦 扁钢截面积小啦 这样的毛病 请大家都指教啊

 发表于2005-07-28   |  只看该作者      

4

接地系统一直以来就是电气一重点项
只要你按规范来,就OK了
谁敢不注意哦!

 发表于2005-07-29   |  只看该作者      

5

地梁的验收对电气工程来说就是接地的验收,主要是接地极和接地母线的焊接,现在一般的建筑都是利用土建的基础做接地极,用基础地梁的钢筋做接地线线,就是把用做接地极的基础内的两根主筋与地梁的主筋焊在一起,并把地梁钢筋焊接成网格状电气通路,所选的主筋直径若大于16,应选两根,否则选四根,搭接焊要求长度大于直径的六倍,双面施焊。
有的设计还有外引接地干线,就是在接地电阻达不到要求的时候做人工接地极用。

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

6

谢谢楼上的了啊 我工作的性质就是挑毛病 我要是挑不出来毛病我工作可就不好干了

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

7

看来楼上的是监理大哥
多多关照

 发表于2005-08-01   |  只看该作者      

8

什么监理啊 我是质检站的

 发表于2005-08-02   |  只看该作者      

9

能问一下楼主是哪个站的吗?

 发表于2005-08-02   |  只看该作者      

10

哪个站的也不关照你 哈哈 你在沈阳干肯定能遇到我的 呵呵